主题:西门子绝对定位控制
点击:3489 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
425046277
西门子s7-1200绝对控制指令的 Execute这个是脉冲触发点吗? 如果是常开触点会不会出问题?
如果我把Execute 改成脉冲触点,脉冲走完后会有信号给M2047.0这个地址吗?
18-07-14 16:29
1楼
编辑
引用
管理
425046277
18-07-14 16:29
2楼
编辑
引用
管理
425046277
大神们 ,我这样写在控制的时候喜欢报错
18-07-14 16:30
3楼
编辑
引用
管理
qdppo
西门子s7-1200绝对控制指令的 Execute这个是脉冲触发点吗?
答 : 是的 。就是绝对位移的执行位。
如果是常开触点会不会出问题?
答 : 用常开点不会出现问题 , 但请加一个上升沿检测指令
脉冲走完后会有信号给M2047.0这个地址吗?
答 : 是的,完成定位后 M2047.0 会置位。
18-07-14 20:11
4楼
编辑
引用
管理
qdppo
以前写的程序 。。。 你随便参考一下。
18-07-14 20:22
5楼
编辑
引用
管理
425046277
感谢
18-07-29 12:06
6楼
编辑
引用
管理
425046277
请问你有没有用过profiBUS DP 这个通讯。 你有手册吗?手册在哪里可以找的到?
18-07-29 12:07
7楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
定位用三菱的多方便
18-07-30 12:31
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
哪个系列的,用本体输出吗?
18-07-30 14:42
9楼
编辑
引用
管理
425046277
是的