登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:奥的斯LRU-403(ACD4-MR)变频器故障维修

点击:12595 回复:8

电梯西子奥的斯LRU-403(ACD4-MR)变频器使用的压接模块,安装驱动板不当造成炸模块。
附件 微信1.jpg
附件 微信2.jpg
附件 微信3.jpg
附件 微信4.jpg
更换驱动光耦,稳压二极管、模块后正常。
附件 微信5.jpg
附件 微信6.jpg
附件 微信7.jpg
常见比较多西子奥的斯LRU-403(ACD4-MR)变频器报717 704  403 接触器不吸合,上行或者下行报故障。
最后修改:2018/7/13 15:26:14
18-07-13 15:10
有时我们做不到万无一失啊。
18-07-13 15:17
有图有真相  谢谢分享
18-07-13 16:58
电梯的还真没有修过,电梯的变频器一般都挺贵吧。
18-07-14 22:48
常见比较多西子奥的斯LRU-403(ACD4-MR)变频器报717 704  403 接触器不吸合,上行或者下行报故障,这块问题从哪里入手查呢
19-03-19 17:46
19-03-31 19:09
19-03-31 19:12
师傅 我也遇到这个问题了,查了好久都没突破,您那有眉目了吗
19-07-07 10:00
修好了没有,修好指点一下
19-09-21 15:56

工控新闻