主题:S7200通讯问题,RUN模式时弹出窗口提示无效的地址?
点击:4986 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
聆听那心琴
STEP7 PLC在停止和调试模式时可以监控,打到RUN模式的时候,弹出窗口提示无效的地址。我的电脑时WIN10系统,这个和电脑系统有关系吗
最后修改:
2018/7/6 9:57:19
18-07-04 18:28
1楼
编辑
引用
管理
聆听那心琴
求各位大神分析一下原因,程序里有个PPI通讯和扫码枪
18-07-04 18:29
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
应当与你的扫码枪通讯有关;
18-07-04 18:38
3楼
编辑
引用
管理
fireray
run时走自由口通讯,所以无法监控
18-07-04 19:29
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
停止就可以了
18-07-04 20:43
5楼
编辑
引用
管理
聆听那心琴
两者不可兼得吗?
18-07-04 21:53
6楼
编辑
引用
管理
329345277
CPU是什么型号的,如果可以换个通许口试试
18-07-04 22:25
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
楼主的PLC有几个通信口?如果有两个通信口的话,可以一个口和扫描枪走自由口通信、一个口和编程软件通信!如果只有一个通信口那么在下载程序是要打在停止和调试模式的!因为只有一个口的情况下你打到运行,此时默认走自由口通信的,所以无法和编程软件通信!
18-07-04 23:19
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
RUN时被程序指定为自由口或MODBUS通讯模式,停止时为默认的PPI通讯,才可连接。
这是1个通讯口的弊端,如需同时监控,更换两个通讯口的就可以了,比如226或者224XP
18-07-05 07:41
9楼
编辑
引用
管理
聆听那心琴
应该是我用自由口那个端口了
18-07-05 08:35