主题:模拟量差分
点击:1777 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
北巷丨KJCkQk
图中是用ABB的,模拟量是用差分信号,两个输入信号,现在想改成国产的一路AI1输入,如何改呢?
用国产的两路模拟量输入 AI1-AI2行不行?
18-07-02 19:59
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这个也不用改,给定和正接,给定负给负接就行了。
18-07-02 21:01
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
模拟量差分输入,改成单端输入。很简单呀。就是把差分输入的负极,接单端输入的参考点位0V就行了。
AI1-与GND(10V的)短接。
18-07-03 09:52
3楼
编辑
引用
管理
北巷丨KJCkQk
多谢,我试下
18-07-03 18:46
4楼
编辑
引用
管理
329345277
从图纸没看出来啥差分信号,
两路差分信号不是需要变频器设置的么
18-07-03 19:11
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
就是嘛,自己试一下,只要信号的最高电压值别超过10V,接口电路就是安全的。单端还是差分输入,完全取决你的接法。