基恩士KV-5000的PLC 屏幕上显示的这个 是啥意思 有知道的吗 求大神指点
附件 IMG_1527.jpg
最后修改:2018/7/2 15:54:08
18-07-02 15:02
是不是缺少了END指令
18-07-02 15:40
新拿到的PLC?
18-07-02 15:50
呵呵;你旧的拆的吧;最后一个终端盖没配上;
18-07-02 16:04

引用 蜀中之首 在 2018/7/2 15:50:43 发言【内容省略】

这个不算新款的了;
5000之后出了KV-5500;现在都KV-7500的了;
18-07-02 16:13

引用 gk_0 在 2018/7/2 15:40:35 发言【内容省略】

这个不是OMORN;表情
是CPU加各模块后最后有一块终端盖板必须要盖上;没盖就会报上面的错误;
18-07-02 17:34
没有终端单元。
18-07-02 20:56
附件 KV-5000-11.jpg
少了图中右边的东西;
18-07-02 22:05
哦哦 知道了 非常感谢 我还纳闷拆下来那块板是拿来干啥的
18-07-03 08:30
为什么我盖上终端盖板了屏幕显示还是那个错误。。。。