登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请问有两个OMRON CP1H-EX通过以太网通讯的样例程序吗?在官网手册找不到
点击:8331 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
niandu
现在的项目是两个CP1H-EX通过以太网交换几个数据!但手册里没有看到类似的介绍!请问谁做过相似的例子吗
18-07-02 10:31
1楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
将SEND/RECV 2条指令吃透就欧了
附件是先前做项目时,官方提供的资料,借鉴一下。(第三个我没用到
附件:
[
本地下载
]
网络配置
附件:
[
本地下载
]
数据收发
附件:
[
本地下载
]
功能块实验
最后修改:
2018/7/2 14:30:33
18-07-02 14:28
2楼
编辑
引用
管理
niandu
谢谢!编程手册里这两条指令没有以太网方面的
18-07-02 17:56
3楼
编辑
引用
管理
niandu
引用
蜀中之首
在 2018/7/2 14:28:06 发言
【内容省略】
您好!我还是没搞定!能提供一下案例吗
18-07-07 22:17
4楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
这个可以学习一下。
18-07-07 22:47
5楼
编辑
引用
管理
niandu
搞定了!谢谢!那个内置以太网的单元号是00,而不是操作手册上的FA,难道我手册看错了?