登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接近开关指示灯亮灯问题

点击:15650 回复:64

接近开关指示灯亮灯问题
情况:某客户订了20套激光打标设备,其中有7套送到客户现场,所有功能都能正常操作,激光打标效果也完美,客户唯一提出的问题就是,一个外部触发打标信号的接近开关指示灯不对(可能跟其它厂的设备做对比),按客户描述的情况是正常情况下接近开关的指示灯是常亮的(常闭的开关),当有物体时,指示灯灭,现在我们设备是不管有没有物体检测,指示灯都是常亮的。客户习惯了指示灭时是触发打标信号,没办法客户是上帝。
首先:现场售后人员将问题反馈到生产部门,生产部门人员的反应是(设备可以正常工作,非要纠结一个指示灯干嘛?是不是客户那边公关不到位,吃饭不到位等),没办法问题总要解决。
生产工员的处理方法:因为还有13台设备在车间调试,直接查看车间的设备情况是否与客户现场一致,结果车间的设备检查了几台都是存在一样的现象,接近开关指示不管是否检测到物体,灯都常亮。生产人员直接找仓库,要求更换新的接近开关测试看看,测试后结果还是一样,然后生产主管怀疑是否接近本事的问题呢?要求仓库问采购(因为接近开关是直接在淘宝上下单购买的),刚好我去车间准备测试一个步进电机,生产主管看到我后将情况跟我说明了,我直接跟生产主管说,先别去找采购,我先看看。
我的检测方法:将生产主管手上刚从仓库拿出来的接近开关拿过来,一看非常普通的接近开关,3线型DC24V+-及信号,拿到PLC上接线测试(用PLC输出端的DC24V),信号线接到X端,测试正常,常闭型开关,没检测物体时X点是亮的接近开关指示灯也是亮的,当检测到物体时亮灭了PLC输入信号也没有。一切正常,直接跟生产主管说,不用去找采购了,接近开关没问题。
分析:用PLC检测是正常的,可以判断接近开关本身是没有问题的,那问题一定出现在设备上了。
排查:
1、使用万用表检测设备里面安装的开关电源,输入输出电压都正常,24V没问题。
2、将接近开关接到开关电源上,不接信号线(黑色),指示灯正常,将信号线接上,指示灯有异常了,没检测物体时常亮,当检测到物体时指示灯会稍暗些(比常亮时明显要暗很多,但又不是完全灭掉)。
3、将开关电源所有输出线就去掉,只接接近开关,结果还是一样,然后拿万用表检测下,输出端COM与地线(外壳)是相通的,然后再将开关电源的输出线拆掉,测试开关电源COM与外壳不通,检测下拆下来的COM端的线与PE也是通的,最后排查到有一个小电路板的GND与外壳是接通的,这时怀疑就是这板卡的GND将地线与开关电源的COM相连引起的,但这小板卡是专门给激光器的红光线路供电的。
4、既然小板卡是一定要的,那就将接近开关信号用继电器隔离,去仓库借了套继电器,接上线后测试,一切正常,接近开关外触发打标信号,指示灯也根据是否检测到物体而亮灯或者灭灯。搞定!
处理结果:所有设备(车间和客户现场)都加个继电器将接近开关信号隔离下。
总结:虽然是接近开关指示灯亮灯的小问题,但客户的操作使用习惯非常重要,就像继电器那样,将线圈13,14脚对调,继电器可以正常工作,2种接线方式,但继电器上的指示灯1种是常亮的,1种是闪一下的。不要忽略细节。
最后:虽然问题得到了解决,但有没有大神分析下开关电源COM与PE连接引起这现象的原理是什么?
就是这种接近开关
附件 1.jpg
PLC测试完全正常
附件 2.jpg
增加继电器信号隔离
附件 3.jpg
激光器上的设置
附件 4.jpg
就是这小板卡GND与外壳相通
附件 5.jpg
改好后等待出货的激光打标机
附件 6.jpg
18-06-22 15:17

引用 y258464168 在 2018/6/22 15:17:37 发言【内容省略】

本来写的挺细致的,一打比方,继电器灯的时候,就出岔子。。。
18-06-22 16:32
2楼
该帖内容不符合相关规定!
18-06-22 16:54
小版子用塑料来固定行不行啊
18-06-22 16:58
说到底就是因为某些设计抄袭欧洲人的线路板导致产生寄生回路,没有自主技术就是悲哀
18-06-22 17:21
记得早期的继电器确实是存在这种现象,现在的电磁阀也是一样
18-06-22 17:34
固定在亚克力板上,不承重还是没有问题的。
18-06-22 17:34
没错就是这个“寄生回路”导致的
18-06-22 17:35
你用继电器隔离有个问题:客户打标速度快时你保证继电器寿命是多少?应该用光藕隔离,保证速度和寿命……因为我接触到过简单图案打标速度达到每分钟180以上,比如纽扣上打英文字母……还有你的设备工艺上怎么用常闭的接近开关?我一般采用常开的,接近开关感应到,输出信号,激光机开始打标,采用的是欧姆龙方形接近开关,比较稳定……
18-06-22 19:29
现在很多很多技术人员盲目崇信欧洲那边,将直流电源一端接地:这种做法其实是最垃圾的做法!!
表面看起来接地可以增加安全,但是因为控制用直流电源接地后与其余回路产生串扰、寄生回路,这种做法是最最垃圾的做法!!
18-06-22 20:38

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯