登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱plc与触摸屏,为什么输入输出指令没有xy?

点击:4549 回复:17

触摸屏控制三菱plc q系列,plc程序里输入输出指令没有xy为什么,只有L,m指令为什么
最后修改:2018/6/21 9:06:52
18-06-20 22:47
整个程序都看了?
硬件配置包括哪些模块?如果有I/O模块,看下分配的地址,根据这些地址,在程序中搜索看下。
18-06-20 23:33
能加个微信联系下吗
18-06-21 05:52
这个我告诉你:我曾经用海泰克做过脚本,在触摸屏把PLC的一段M区映射到PLC的Y,PLC程序里面是找不到任何Y的痕迹!!这个是我特意针对人家的,那个里面有人仿冒程序且买了破解PLC软件,当时海泰克触摸屏暂时没法破解,我限制了上传
18-06-21 08:59
没有x、y也有可能。
例如:HMI与PLC,PLC与控制对象之间完全以通讯的方式连接运行。
18-06-21 09:00
程序要全部看懂;
18-06-21 09:04
刚刚我忘记了说一个事实:就是通过触摸屏脚本转换输出有较大延迟,响应时间依照通讯波特率和通讯超时设定延迟高达1S甚至更长,需要快速响应设备慎用——发生后果自行承担:例如用于升降机控制等等会发生冲顶或者撞机等等后果
18-06-21 09:22

引用 高雅的雅 在 2018/6/21 9:22:03 发言【内容省略】

你在说什么?我看不懂
18-06-21 22:28
看io分配地址是什么,再用软元件监视看看有什么问题。
18-06-22 08:17
这种使用方式,在PLC程序里也能看到那些输出点被使用吧
18-06-22 13:25

上一页下一页