主题:大变频器接小电机会造成烧电机吗?

点击:16166 回复:22

0.75kW装置,接0.55kW电机,这不算大变频器接小电机。如果要说大马拉小车,怎么也是1:5以上的关系才算呀。
18-06-10 16:31
调一下保护的电流值就行了
18-06-10 22:24
变频与电机的功率比过大时,除了需要调整保护电流以外,还需注意变频的载波频率,大电机通常的载波频率比较低,对电机有一定的损伤,必要时需将其调高。
此外还要注意有的变频有节能功能,当变频检测到实际电流比额定许可低很多时,变频将自动降压运行,由此导致电流增大。本人就曾因此烧过一台电机,75KW变频驱动45KW电机,该变频被维修人设置成节能运行,我们不知道,直到电机烧毁后检查时才发现。
18-06-10 23:05
应该是参数没有设置好。
18-06-11 00:29
应该不会,看看变频器参数是否与电机匹配
18-06-11 07:21
我不解:因为我原来的公司,都用30KW的带有变速箱的1.5KW电机,没有一个烧的!而且还是频繁转向的设备,它也没烧一个电机。因为在变频器输出端用接触器控制转向,所以太小的变频器爱跳过流保护!
我偿式着用4 KW的变频器,在变频的正反向端子控制转向,这时就要把加减速时间调到0.1秒才能满足缠轴排线时不起包!国外的都非常可靠!只有国产的爱跳过流保护!后来设置一些参数和加阻容吸收滤波器国产的才好些!但是偶尔也会过流保护!然尔,用进口的0.4KW的我也试过,带上述1.5KW的没一点问题!所以我不解为什么大变频器带小电机会烧电机的说法!自从我改了从变频器端子加0.1秒的工作方式后,节省了多大功率的变频器,用在别处!
我知道失量形变频器必须设置电机参数以及自学习!
前些日子,汇川变频器5.5KW的带4KW的电机,烧过电机,厂家也说变频器用的太大烧的电机,我还是不解。因为我经常随便用大变频器带小电机。
还有,有些电子电路,为了可靠,我都用1 - 2 W的稳压管,(其实0.5W的就够了)而有人说容易烧元件。我觉得:你用的电器它是多大的电流就消耗多大电流,不应该吸收全部电流!就像我们用外接整流电源一样:带一个小录音机,你用500mA的带不动声音不正常,换一个1 A或3A的都应该没事,而不能因为电源电流太大而烧录音机!只能说电源功率大点好。电源电压不能高!我为这样的事例经常感到不觉,所以今天说出心里话。我经常没有选择的随意的用大变频器带小电机,没看过因为这样而烧电机的。因为我原来的公司大变频器有的是,在没有小变频器的时候,我就找一个大变频器带小电机 。
18-06-11 10:22
重新设置保护参数
18-06-11 10:51
将电子热保护参数【百分数】设成电机额定电流除以变频器额定电流,一般就不会烧电机,但不是绝对的,此参数并不是万能的,因为任何事故的发生都是有条件的。
18-06-11 20:02
我用大变频器带小电机。第一,设置电机铭牌数据,第二,在变频器里建立电机等效模型。这需要自动计算和辩识。第三,设置电流限幅,功率限幅。
由此,不会烧电机的。真的不会烧电机。
18-06-12 15:06
变频器参数为设置修改,过电流设置过大。
18-06-13 09:09