直接芯片换另一台上就行了;
18-06-07 18:21
我以前维修一台设备,PLC烧坏,我就是直接把该线路板换到新机上,收人家10K走人(因为当时检查PLC电源板烧坏,电源板换新发现程序加密,当时就是直接换这个板子到新机处理)
18-06-07 18:39

引用 416259740 在 2018/6/7 11:00:39 发言【内容省略】

正常
18-06-07 18:56
芯片是24C512,是按位计算的,512kbit。按字节计算就是:512k bit/8=64k byte
18-06-07 22:43
主板没有坏,可以直接买个好的PLC,然后换主板就得了,问题是现在是主板烧了,想要程序出来
18-06-08 16:32
奇怪了,如果是加密的,可以这样烧写到别一个芯片上吗?
18-06-08 16:34

引用 416259740 在 2018/6/8 16:32:44 发言【内容省略】

换主板外壳还是旧的啊??
只有换这个存储卡线路板才跟客户说换新机写新程序,人家客户才给你钱啊
18-06-08 18:01
哦,也就是说,我们编写的梯形程序全都在这里面是吧.那有一个问题请教一下老师,如果EEPROM存储器里的数据正常,那么把这个存储器换到好的主板上,是不是就可以了,还有主板的版本会不会有影响?
18-06-09 11:40
程序在这个存储芯片没错,你换了这个芯片也就是程序一起打包走了!
这个芯片在226不同版本都可以通行
18-06-09 11:57
好的,非常感谢