主题:x输入点的连接线破皮搭了外壳,这时搭x和com点PLC会有反应吗?
点击:867 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
如果x输入点的连接线破皮搭了外壳(外壳接零线保护),这时搭x和com点PLC会有反应吗?
最后修改:
2018/6/4 18:17:57
18-06-04 16:33
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
应该没有反应。如果干扰波信号强了,可能有有反应
18-06-04 16:49
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
没反应。。
18-06-04 17:00
3楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
没试过,应该没反应。
18-06-04 17:42
4楼
编辑
引用
管理
ehszcs
我也不能确认,因为机床的启动按钮怎么按都没反应。把按钮盒拆开动了动就好了,然后发现有根线破了皮。
18-06-04 18:12
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
接地良好的设备,没反应,甚至24v保护或烧毁
18-06-04 19:12
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当与具体的电路、以及连接方式有关;
按钮无反应,还可排除有无其他问题(比如接触不良)。
18-06-04 19:23
7楼
编辑
引用
管理
ehszcs
x出来有24v?
最后修改:
2018/6/4 20:46:06
18-06-04 20:26
8楼
编辑
引用
管理
goldage
这个得看具体你的接线,部分的工程案例中,有的人会把0V也接外壳,这样的话有反应也就不奇怪的
18-06-04 21:44
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
如果0伏接外壳,x
电压24伏会造成短路,电源保护。具体公共端要具体分析。
18-06-04 21:55