登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问某个建筑单相负荷300KW,应该选多粗的进线电缆?如何计算的?
点击:5211 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
请提供详细的计算选择过程,谢谢!
18-06-03 09:43
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
300KW建议使用三相四线进线,这样投资低(对比单相),对电网影响低(电网负载均衡率)。
300KW使用三相四线制电源电力供应,每相分配100KW,使用约180平方厘米的铜芯导线制作供电线路。
最后修改:
2018/6/7 23:15:16
18-06-03 10:13
2楼
编辑
引用
管理
aa1969
你是怎么计算选择的?35mm2载流量才有140A左右,够吗?
18-06-03 10:48
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
300KW你使用35平方毫米的铜线,你是用来做过载或者短路保护的保险丝吗??
没有学问不可怕,你可以百度呀!!
300KW按照纯阻性照明负载三相均衡每相电流也高达450A,450A就是导电性最好的35平方毫米的金线也无法承受!!至于将来研发出来超导体例外——那个也需要考虑机械强度!!
这个负载如果是普通居民楼负载的话一般是负载率0.6-0.7左右,选用185铜线勉强满足要求!!
如果考虑负荷经济截面,不会低于240铜线!!
18-06-03 10:50
4楼
编辑
引用
管理
xiatianyun
100kW负荷使用35mm2显然太小了。
18-06-03 11:11
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
300kW是各用电设备的累加负荷、还是计算负荷,负荷的种类、供电距离等,原来有不有设计,等。
18-06-03 11:23
6楼
编辑
引用
管理
laozhou4
100KW每相,是全部纯电阻(如照明灯、发热管等)吗?还是有电动机一起?不是很明确。如果是电动机的话,电流接近300A。那起码也得铜芯线120的了
18-06-03 17:04
7楼
编辑
引用
管理
laozhou4
120的铜芯线载流量大概350-400A
18-06-03 17:07
8楼
编辑
引用
管理
646270767
计算负荷还是实际负荷,考虑负荷的同时性,线路的损耗,建议采用三相五线制的供电方式进行负荷三相均分,最好采用240的铜芯电缆。
18-06-03 17:30
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
首先单相负荷300kW?这...?行吗?国家标准的规定是多少呢?
我认为,应该还是三相功率大,然后分出来若干个小的单相负荷。这是合理的。哪能把单相负荷搞到300kW呀?不合理的。
18-06-03 17:42
上一页
下一页
工控新闻
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
更多新闻资讯