登录
首页 工控软件 亚控WellinTech
回帖 发帖
正文

主题:两台组态王上位机不能同时与一台或多台S7-200的PLC通讯

点击:10603 回复:13

上位机采用组态王6.55,其中有一台西门子S7-200的PLC不能同时和两台组态王通讯,只能和一台组态王通讯。请教一下各位大侠怎么解决?如何设置组态王里面的配置?S7-200的以太网配置已经设置好了,里面的客户机连接地址也与上位机地址一致。望各位大侠给予指点,有些大侠建议走OPC,但是我已经建立好变量了,在走OPC的话需要重新在建立变量。
18-05-09 10:18
首先确保那个是主站,知道主从关系,利用公开的modbus Tcp做,了解总线,
18-05-09 12:31
若果走tcpip的话是可以多主站的,毫无疑问PLC为从站,其他两台装了组态王的电脑是主站,要完成通讯这三者必须在同一网段,而且IP地址都不能相同,在找找原因,参数设置有没有问题。道理上应该是能通的。
18-05-09 13:40
S7-200那里的以太网向导已经设置了为从站(也就是客户机)地址各方面也设置好了。先开哪一台组态王就跟哪一台组态王通讯,后面开的组态王就不能通讯。反正两台组态王就只能有一台能通讯。
18-05-10 11:27
而且S7-200那里的设置也设置了可以连接好几个客户机的。200的PLC设置应该没有问题了,关键是组态王里的有一些特殊设置可能没有设置好。
18-05-10 11:37
可以走不同的方式分别通讯。
18-09-11 15:06
用TCP/IP做过,应该是没问题的,2台电脑主站,7台smart从站,用组态王和MCGS都可以!
18-09-12 07:54
我也知道是没有问题?可是我做出来就算不行,也更改了KVS200那里的数据啊。
19-03-13 14:24
两套组态,如何区分主站是那一台?
19-03-14 10:04
两台组态王都是单机版,没有设主站和从站。
19-03-15 08:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯