主题:西门子MM430启动过程中报A0911,敬请广大绿林好汉探讨。
点击:2554 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
估计维修费用比国产变频器都贵了。不着急的慢慢修
18-05-09 15:59
11楼
编辑
引用
管理
767449298
把加速时间延长一些试试看吧,不行的话修电压检测电路,母线降压电阻后端有两个像A7的二极管特性不好了,更换。
18-05-10 14:23
12楼
编辑
引用
管理
2958341947
21-35hz驱动不正常,导致igbt不能把直流电压拉下,导致610v有脉冲回馈电压,这是我本人推测,希望对你有用
18-05-10 20:24
13楼
编辑
引用
管理
烟火mNdUbiNL
检查开关电源和驱动波形,试试看,尤其是开关电源电容
18-05-19 10:28
14楼
编辑
引用
管理
wangsk
遇到过 ,恢复出厂设置好了。
19-12-24 10:03