主题:方案讨论:384个modbus rtu从站 用什么方案采集数据才稳妥呢?

点击:2654 回复:27

引用 tigermu 在 2018/5/11 11:23:24 发言【内容省略】

氧浓度传感器、功率电流表、温度变送器  貌似很难找到pfb的
18-05-14 08:46

引用 穿孩子的树 在 2018/5/11 14:10:01 发言【内容省略】

转OPC UA 如何?
18-05-14 08:46

引用 121111115 在 2018/5/11 11:44:47 发言【内容省略】

偶尔这样还行,就怕经常这样。。
18-05-14 08:47
是啊
18-05-14 09:19
加几个200smart,有没多少钱
18-05-15 09:42
不应该按照384个从站考虑,一个传感器作为一个从站,从站就太多了,也没有必要,应该按照一条测试线作为一个从站比较合理。
不知道你这个是否用PLC做控制,还是说只采集数据,如果只采集数据,可以用多通道模拟量采集模块进行数据采集,再通过串口服务器与上位机进行通讯。
如果PLC要参与控制,应该用远程IO模块或者PLC分布控制集中管理的模式。
最后修改:2018/5/15 10:20:31
18-05-15 10:19

引用 jinqiaoma 在 2018/5/15 10:19:54 发言【内容省略】

PLC 用西门子的1500.
如果以产线作为从站,那至少要16个站。  西门子的通讯站价格应该不便宜,而且占用通讯站点。
18-05-15 11:27

引用 920583385 在 2018/5/15 9:42:40 发言【内容省略】

占用prnet站点啊,而且那么多PLC编写程序挺麻烦
18-05-15 11:38