引用 穿孩子的树 在 2018/5/8 10:07:21 发言【内容省略】

这个跟你的柜型有关,还有主铜排的排版有关,如果是普通的XL-21或类似一整块安装版式的的,建议主排竖向侧边走,如果是类似GGD形式的,这个完全没问题,背部空间留够,主排背部靠后走,第一排下方加电缆固定导轨,上下断路器错开,空间留够。
话说回来如果右图所用断路器支持横向安装,客户如此也不失为一种好方法。
最后修改:2018/5/8 10:20:34
18-05-08 10:16
eplan第一次用来画这种配电柜
18-05-08 10:22

引用 yutianhe95 在 2018/5/8 10:16:21 发言【内容省略】

好专业,那就按客户说的来吧
18-05-08 10:27
还没有见过横装的。我们都是直装的。
18-05-08 10:29
我们新工厂有,有空去拍几张,不习惯啊呵呵。
18-05-08 10:36
断路器横装是错误的,断路器内的灭弧装置就不起作用了,会产生电弧短路。
18-05-08 10:38
右边的安装方式目前还没见过
18-05-08 10:42

引用 fsjnzhouyan 在 2018/5/8 10:38:24 发言【内容省略】

还有这回事,哈哈,我查下啊,如果真不能横装,我就不用改柜子了
18-05-08 10:47

引用 穿孩子的树 在 2018/5/8 10:47:14 发言【内容省略】

见过横装的,还是日本的船用配电柜
18-05-08 11:10
查了下,施耐德NSX的可以横装,那就只有改了哦
18-05-08 11:17