登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:求助!变频器要给定0~53HZ.STEP7中怎么处理丁
点击:1152 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lihua198199
怎么弄呢?慬的支个招
18-05-05 08:04
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
虽然我不懂西门子,你这样问 没谁回答,你硬件结构,PLC和变频器走的是通讯(类型),还是模拟量。
18-05-05 08:48
2楼
编辑
引用
管理
lihua198199
楼上的朋友·是模拟量
18-05-05 08:59
3楼
编辑
引用
管理
lihua198199
谢谢·我知道该怎么做了
18-05-05 09:12
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
模拟量是0-10V或4-42MA这个要据现场控制输出的,只要把变频器最高频率设定53HZ,模拟信号最高值对应的就是53HZ
18-05-05 09:13
5楼
编辑
引用
管理
lihua198199
谢谢各位朋友
18-05-05 09:32
6楼
编辑
引用
管理
346953791
如果是模拟量控制的话把量程改一下。。
18-05-05 10:02
7楼
编辑
引用
管理
329345277
模拟量的话,程序基本上不用动,改变频器参数就可以,具体还要看你变频器的型号
18-05-05 11:14
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
plc输出的模拟量信号要和变频器需要的信号一致,让模拟量信号和频率形成对应关系。设定变频器的最大输出频率为53HZ
18-05-05 11:59
9楼
编辑
引用
管理
346953791
变频器频率上限也要设定成53HZ与PLC对应起来。
18-05-05 13:35