自己写了一个FX3u控制安川伺服的程序!伺服没有动作请教各位帮助看看那里出了问题,伺服驱动器手动是可以的
18-05-03 10:10
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
伺服手动操作和通过PLC控制的动作不同,
PLC控制和程序、接线、参数等都有关系
可以不先写多不程序,只写一条定位指令或是脉冲指令,执行指令后,看PLC的脉冲输出点灯亮了没有,灯亮如果伺服不同,检查接线和参数。
18-05-03 10:53
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U输出是集电极的,那接伺服驱动器也要按照集电极的接法,你图中那接法是不是差动的?
18-05-03 11:28
3楼
编辑
引用
管理
47772860
你能帮忙写个简单一直发脉冲的梯图我试试吗
18-05-03 11:36
4楼
编辑
引用
管理
47772860
Y0,Y1输出灯都亮了,但伺服没有收到脉冲,我用U007看的
18-05-03 11:38
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
Y0灯亮,那指令执行,脉冲是输出了。
接线中
7、11接到PL1 3脚
8、12接到Y0、Y1
Y0、Y1公共端接到SG
这样试下看看
18-05-03 14:56
6楼
编辑
引用
管理
jiouai84
有没看下电子齿轮比多少,脉冲是不是太少了距离太短没看出来
18-05-03 15:01
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
第一次用的话先检查接线;
18-05-03 15:49
8楼
编辑
引用
管理
47772860
你好,这样的话是不是按照图纸7.11就要接个1K欧的电阻
18-05-04 08:36
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
你那图中1K的电阻是伺服驱动器内部自带的。
18-05-04 09:03