主题:150W的加热线圈,到底用不用接触器呢?

点击:1679 回复:21

算了,温控器都买了,没有买固态继电器那种,这个柜子也没有24V电源,加个继电器用着吧
18-05-01 09:19
继电器坏了就换一个,不贵。也方便
18-05-01 18:27
7A/10A的继电器还是挺容易找到的,JTX/ 10A250VAC,10A28VAC, JQX-10F系列10A/28VAC.7.5A/250VAC
18-05-02 15:41
我的建议是要计算下加热器电流是多大,再根据电流大小选择相应的电器元件....
18-05-02 19:05
220V 150W,1A不到。
18-05-02 19:27
5A中间继电器加个就行了;
18-05-02 19:47
用两付触点的小继电器,10A型的,体积不大还保险
18-05-03 07:29
如果做PID还是用固态吧
18-05-03 08:31
加一个IDEC的小外形继电器,好像就是16mm还是18mm宽度!!触点是双触点7A
18-05-03 14:07
加个固态继电器好些
18-05-08 17:32