主题:fx3u的共阴型号
点击:1041 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
fx3u的共阴型号是什么?
18-04-29 10:30
1楼
编辑
引用
管理
ehszcs
就是漏型。今天给床子换个plc硬是不能工作。用线一搭,发现x和24v短接才是开关信号。这个能不能调的?
18-04-29 11:03
2楼
编辑
引用
管理
ehszcs
我的型号是FX3U-80MT/ES-A
18-04-29 11:05
3楼
编辑
引用
管理
ehszcs
知道了,有个s/s选择端子
18-04-29 11:27
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;自己没搞清楚,肯定还是相当然的按以前FX1N/FX2N的接线方式;
18-04-29 11:45
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是X和24V短接有信号,那S/S要和0V短接,这种情况下是PNP接法。
18-04-29 12:13
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
输入可调。输出不行。
18-04-29 15:45
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
不知道s/s端子呢
18-04-29 16:44
8楼
编辑
引用
管理
ehszcs
引用
fumz78
在 2018/4/29 12:13:35 发言
【内容省略】
真的呢,我们的机床都用的NPN型接近开关,所以只能漏型。
18-04-29 19:35
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
3U有个SS端子,可以接正极或负极,适应两种输入方式