主题:【话题】变频调大,电机失速(20180428)
点击:2459 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
qq838983842
按预先设定的50HZ频率变化率升速(37HZ左右)或减速时,出现加速转矩不够,电机失速
我把变频器里的电机参数设置了。再低于37HZ 运行正常 如果调速再打电机失速
一开始有提示电机过载, V/F曲线或转矩设置不当。求大神帮忙解决下
最后修改:
2018/4/29 8:53:19
18-04-27 09:17
1楼
编辑
引用
管理
qq838983842
电机:380V和1.5A、50HZ
2相变三相
变频器0.75G1 220V
18-04-27 09:18
2楼
编辑
引用
管理
gzlsj
变频器选小了
18-04-27 10:01
3楼
编辑
引用
管理
1123306318
电机接线方式是否更改
18-04-27 10:53
4楼
编辑
引用
管理
799676754
引用
gzlsj
在 2018/4/27 10:01:59 发言
【内容省略】
变频器应该再选大一点。
18-04-27 14:31
5楼
编辑
引用
管理
MFDXT
转矩输出弱,可能是有点小了,可以参考别的设备相同功率的来比较下
最后修改:
2018/4/27 15:01:13
18-04-27 15:00
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
斜坡时间是不是太短了?如果就是动态过程不行,把斜坡时间加长试试呢?
18-04-27 18:51
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电机接法要改成220V对应的三角型接法;
加减速时间设长一点试下;
18-04-27 20:01
8楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,楼主你最简单也该把你的配置说明一下吧,或者上个图就更方便讨论了,但从简单的描述来说,只能说可能你配置不合理
18-04-27 22:02
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
什么叫失速?从来没遇过
18-04-27 23:14