主题:光耦316J

点击:1201 回复:7

变频器,怎么在没有IGBT的情况屏蔽运行报OC故障
18-04-26 14:20
请完善一下问题信息,描述有点乱。
不知这一贴能否解答您的疑问?
http://www.diangon.com/m307711.html
18-04-26 14:27
光耦14脚接地
最后修改:2018/4/26 16:52:41
18-04-26 16:52
挑开5脚可以屏蔽,也可以检查启动后边电路。
18-04-26 17:19
检测的引脚和驱动的地相连,就是和驱动接igbt的E那快连接。
18-04-26 20:33
14和16脚短接
18-04-27 08:32
这次时间紧全换了,下次再试,感谢工友们
18-04-27 19:05

引用 jint 在 2018/4/26 14:27:25 发言【内容省略】

美女有心了!为你点赞!
18-04-27 20:58