主题:请教大神,三菱FX3u与威纶通MT6103ip通讯线哪里有卖?

点击:6813 回复:10

威纶通这边需要485的线
三菱这边是圆头8针好像是422的
18-04-18 11:51
我这里有几条
18-04-18 11:56
三菱FX3U自带的是422的口,让卖屏的供应商配线给你。
18-04-18 12:23
呵呵;买屏的时候报PLC的品牌/型号,供应商都直接配好给你的;
18-04-18 13:29
可以按照PLC连接手册自己做一条线,分享手册给你。
附件:
[本地下载]
18-04-18 14:32

引用 yao0nie0 在 2018/4/18 11:51:04 发言【内容省略】

三菱FX编程口是RS422
威纶通这边的话应该有RS232或者RS485
既然你打算用触摸屏连接三菱FX的编程口
那么可以买一根SC-09的编程电缆(非USB型)
然后再找几个DB9串口头子转接一下即可
SC-09电缆DB9母头定义:
2脚:发送
3脚:接收
5脚:信号地
触摸屏RS232通信口管脚定义(以TK6050iP为例)
附件 untitled1.jpg
即就是:
6脚:发送
9脚:接收
5脚:信号地
那么接线方法就是:
PLC      触摸屏
2脚  接  9脚
3脚  接  6脚
5脚  接  5脚
18-04-18 21:03
SC-09电缆本身会把RS422转为RS232的!
18-04-18 21:07
422直接就连接了,当然232也可以
18-04-18 22:21

引用 guanyumou 在 2018/4/18 21:03:21 发言【内容省略】

收藏了,备用
18-04-18 23:38

引用 guanyumou 在 2018/4/18 21:03:21 发言【内容省略】

谢谢啦。。。。。。。收藏一下
18-04-19 09:42