主题:【话题】西门子PROFIBUS-DP通讯干扰怎么解决(20180419)
点击:7723 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
李也
主机采用西门子300plc和远程io采用PROFIBUS-DP通讯。现在问题是有一台电机或线漏电使通讯受到干扰中断。现问题是现场环境比较乱,那处电机和线漏电很难很快找到。怎么能解决漏电后不影响dp通讯?
最后修改:
2018/4/19 23:37:50
18-04-18 11:22
1楼
编辑
引用
管理
usks315
屏蔽层接信号地
18-04-18 11:56
2楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
可以先排除一下电缆问题还是设备问题,漏电之后肯定会影响通讯了,本身绝缘就不好了,别的东西也可能影响他呢
18-04-18 12:00
3楼
编辑
引用
管理
李也
发生过几次,有电缆接地也有电机漏电。主要是排查慢影响生产,要不发生干扰可以慢慢查
18-04-18 12:03
4楼
编辑
引用
管理
李也
已接地,没有效果
18-04-18 12:04
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
两端的壳相连试试。
18-04-18 13:04
6楼
编辑
引用
管理
李也
设备机壳吗
18-04-18 13:43
7楼
编辑
引用
管理
w71412659
终端电阻装/拨了吗
18-04-18 15:01
8楼
编辑
引用
管理
芥子心
在俺以往的经验来看,DP网络在用了五年以上之后,开始容易出通讯问题。比AB的网络更容易出问题。俺的做法是DP电缆,DP接头统统换掉,A1AI2拧一起,B1B2拧一起。终端电阻,离开强电这些都不用说。往往能解决问题。
如果你想查出问题所在,你慢慢查吧,我曾经有个伙计遇到过PLC机架中的某一个模块坏了导致偶发通讯故障。真叫人头大
18-04-18 17:12
9楼
编辑
引用
管理
415150043
终端电阻不拨通不上。先把总线上的接头都检查一边,电缆屏蔽层要与接头屏蔽壳可靠接触,另外可以在CPU和远程站的两端加磁环,与动力线尽量分开扎线。试试看,实在不行,要对受感染的站单独放总线电缆,距离太远要加6ES7972-0AA02-0XA0,PROFIBUS RS485中继器。