只接0.55mpa信号,0.5mpa在PLC处断开(或短接),如果还有情况发生,就应该是程序问题。
机器用多少年了
18-04-19 18:44

引用 知道一点 在 2018/4/19 18:44:12 发言【内容省略】

有四五年了,中间可能没有关注过这个问题,不知道是否一致存在,然后我们低压控制系统发生这样的情况,中压控制系统也发生这样的情况,他们复制的一套程序下来的
18-04-20 08:49
你的是在哪里?PLC是GE什么系列的,要把情况说清楚,大家才能帮助你,我是江苏镇江的,如果是周边,我可以给你帮助
18-04-20 09:46
你如果以前没有注意过这个问题的话,那么有可能是程序的设计错误,建议你把程序发过来看一下。
18-04-20 17:38
附件:
[本地下载]

引用 547819417 在 2018/4/20 17:38:03 发言【内容省略】

程序上传了
18-04-24 10:40
楼主 你这空压机是水电站设备吗?
18-04-24 17:02

引用 0134228 在 2018/4/24 17:02:41 发言【内容省略】

是的
18-04-28 15:14