主题:伺服电机选择断路器和接触器一般要选额定电流的几倍?

点击:13466 回复:13

伺服电机选择断路器和接触器一般要比额定电流的几倍?
最后修改:2018/4/17 14:11:57
18-04-17 11:50

引用 hjc6063209 在 2018/4/17 11:50:13 发言【内容省略】

如果你的伺服电机厂家同时有制造低压器件的话,他们的手册上会给出对应型号,你可以直接选型。
附件 snap2.jpg
如果你的伺服电机厂家不制造低压器件的话,你可以依据下图选型。
附件 snap1.jpg
Good Luck~
18-04-17 12:54
我看了台达伺服手册有,松下安川都没找到,一般应该是2到3 倍,但不确定想问下你们经常用这么选的
18-04-17 15:46

引用 hjc6063209 在 2018/4/17 15:46:46 发言【内容省略】

安川上不是已经给你写好了么。
附件 snap1.jpg
Good Luck~
18-04-17 15:58
手册能发我一份吗,我7S上没找到3298029559@qq.com
18-04-17 16:23

引用 hjc6063209 在 2018/4/17 16:23:39 发言【内容省略】

安川官网免费下载:
http://www.yaskawa.com.cn/database/default.aspx?sel=2_72339069014638592&sid=1_5&zl=144678138029277184
Good Luck~
18-04-17 16:26
断路器和接触器选型主要看冲击电流吗
18-04-17 16:33

引用 hjc6063209 在 2018/4/17 16:33:34 发言【内容省略】

有些厂家告诉你额定电流,你需要选1.2~1.5倍才能保证不跳,至于你选1.2倍跳了是你的人品不好,有些厂家告诉你我产品最大可能产生的电流,你省钱选小了就是你的问题。至于一定会有这点电流吗,不一定,自己决定选大还是选小。
Good Luck~
18-04-17 18:58
直接参考你的伺服电机或驱动的手册来选就好了,里面会有比较详细的说明啊
18-04-17 21:56
冲击电流和额定电流有点迷?不知道以那个为依据,有的手册上都2到3倍额定电流了,感觉没这么大
18-04-18 08:11

上一页下一页