主题:Fx3U48mt/es-a输入端子能接外部24伏电源么

点击:3960 回复:19

现发现把plc的s/s和0v接到外部电源的0V,plc的输入点对外部电源的24v输入有信号反应
18-04-13 13:42
最好不要用24V供电,因为用步进或者伺服,需要发脉冲这些的时候,会有影响的
18-04-13 13:49

引用 多喝水 在 2018/4/13 13:49:27 发言【内容省略】

不用外部电源供电,就只能用plc的s/s端子配合plc的24伏和0伏端子给传感器供电,如果传感器出问题,会不会影响plc?
18-04-13 14:12
呵呵;外部开关电源使用当然可以,只是不要选做工太差的就行了;
PLC上自带的DC24V容量毕竟很小;
18-04-13 17:47
S/S端子不接肯定输入没反应了;FX3系列PLC的输入根据输入电平决定输入方式(NPN或PNP)
18-04-13 17:49
很多用户是不使用PLC上的24V电源,NPN接法是S/S接外部电源的24V,PNP接法则是S/S接外部电源的0V
18-04-13 20:11
谢谢大神们了。。。。
18-04-16 10:06
如果传感器坏了短路了,那肯定会影响的,也有可能会拉低PLC的电压,从而导致出故障
18-04-20 17:41
NPN和PNP是不一样的,上面有人发出来了,想多了解就要多看硬件手册了
18-04-22 11:58