有两台FX1N的PLC,在短时间(几个小时)断电数据没有问题,长时间(几天)断电数据就会出现混乱,程序都还在,只是数据有问题,不知是什么原因,是不是电容的原因
18-04-10 08:46
支持电池更换的话,换个电池即可
18-04-10 08:50
晕;FX1N哪来的电池?是主板上一个超级电容来保持的;
18-04-10 08:52
该淘汰了,十几年了。
18-04-10 08:59
是只保持数据还是和程序一起保持
18-04-10 09:01
程序区是EEPROM,不会丢失的;
图上这个超级电容就是保持时钟及RAM数据区用的;
全新的充足电的情况下可以断电保持住10天左右;
附件 FX1N电容.jpg
18-04-10 09:10
把那个超级电容器换成更大容量的,我就给人家换了一组(3个2.3V,30F串联做成一个),数据可以保持半年,只是充电时间需要8个钟以上才能充满
最后修改:2018/4/10 12:11:03
18-04-10 12:10
数据量不大的话可以划分一分永久保持区。
附件 微信图片_20180410125750.jpg
18-04-10 12:58
呵呵;容量大了尺寸自然也就越大,线路板间没那么大空间的;
18-04-10 13:30
楼主的FX1N型 的PLC从哪里买的,敢问是真的吗?