主题:检修线路,偶然看到这个电路设计,感觉很巧妙

点击:2827 回复:49

哦,原来如此,两手操作,就不会有一只手闲着乱放了。哇,设计者想的很人性化呀。学习了。
18-04-07 09:05
双手操作是最基本的保护,后续光幕出来就加装光幕保护更佳
18-04-07 09:45

引用 xiatianyun 在 2018/4/6 19:29:55 发言【内容省略】

这可是2002年的机器,前辈们的才能
18-04-07 10:09
只有在设定的时间内两个启动按钮都要同时按下才能启动,不然时间继电器设定时间到了会强制断开启动回路。
18-04-07 10:54
这个应该是用于安全保护吧!
但是这个时间继电器到底设置多少合理?
18-04-07 11:44
SB7SB8这两个是连锁关系时间继电器的作用是防止按键接通时间过长。我的理解是这样
18-04-07 13:20
以前见过类似的情况,必须双手操作才可以的,安全考虑
18-04-07 19:38
一般PLC程序做了,外围电路做双手启动的很少见电路搞了
18-04-07 20:06
不错,小小的一个电路保证了安全
18-04-07 20:50

引用 kdrjl 在 2018/4/6 17:37:52 发言【内容省略】

为了保护操作员的手,就是让你启动机器时,手放到按钮区(安全区)
防止操作员一只手按启动按钮,一只手伸到加工区(危险区),造成伤害
18-04-08 11:46