10楼
编辑
引用
管理
977270796
我也感觉电源问题,只是一直看不到故障,所以很难下手
18-04-01 20:41
11楼
编辑
引用
管理
goldage
对这样的软性故障的果断换新的确保生产,很多的生产线由于这个不定时的停机造成的损失比变频器价值高,对于楼主这个问题,我通常建议换主板,再上测试台测试确保维修质量
18-04-01 21:33
12楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
不知是外控还是面板控制,如是外控改面板控制试试。这种故障有三种原因:1.外控端子接触电阻变大或端子电路内阻变大。2.外控输入端子电路异常或外控与面板控制公共通道电路问题。3.电源问题或外控器件触点异常。