主题:3台200PLC与上位机通讯
点击:1414 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
原先已经做了一套200PLC与上位机通讯。现在需要增加2套200PLC,请问大家,如何让3套PLC与同一个上位机通讯。PS:这3套PLC互不联系,原先采用的是PPI通讯方式。请高手指教。
18-03-13 10:27
1楼
编辑
引用
管理
jint
以太网可以吗?
18-03-13 10:56
2楼
编辑
引用
管理
465010287
是不是200smart,要是就直接用交换机或者路由器,把ip地址分别写进去,就可以与上位机通讯
18-03-13 11:55
3楼
管理
阿拉伯
该帖内容不符合相关规定!
18-03-13 13:13
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
485站号区分开,电脑一个232/485转接器就可以了
18-03-13 13:14
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
如果是S7-200,可以走RS485网络、PPI协议或者Modbus RTU协议!
如果是Smart 200,可以走以太网、RS485,
18-03-13 19:05
6楼
编辑
引用
管理
西班牙
串口WinS7_PPI,以太网WinTcpS7,合理利用搜索引擎;
18-03-14 18:34
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
用以太网最方便了
18-03-14 21:44
8楼
编辑
引用
管理
121111115
200PLC用以太网的话不是不行,成本上去了而已。最简单的还是走modbus协议吧,上位机为主,其他为从,手拉手串行方式随便挂。
18-03-15 16:31
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
jint
在 2018/3/13 10:56:37 发言
【内容省略】
S7-200的话用以太网成本太高!还是基于RS485的PPI或者Modbus RTU实在
如果是Smart 200的话,到是使用以太网方便!
18-03-16 21:30