主题:现场抓瞎!

点击:9528 回复:15

我晕,我自杀,我跳楼!!!!!!居然是干扰,变频器的接地线断了,不带载一切OK,带载模拟量输入端子电压10V,变频器内部读出电压P722竟然是0V,最后都准备放弃了,查到地线断了,接上一切OK。各位引以为戒呀!!!!!
05-08-16 23:55
一个经典调试实例。加钻鼓励!这就叫:山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。以后会增强信心的。
其实,调试过程,我们的眼睛往往只盯着装置的结构设计、参数设置、PID调解等环节,以为问题常常是出在那里的。如果留心统计,调试中绝大部分的问题却是出在系统有关的外围电路,而且是我们忽视的最简单的接线问题上。这是经验谈。
05-08-17 09:27
今天又上了一课,回去钻进被窝偷偷乐
哈 哈 哈 哈 哈 哈
05-09-10 20:15
我也钻进被窝偷偷乐一回
哈哈哈哈
05-09-16 08:38
我也遇到你楼的主现象,不过我没有你幸运呀,我重新打了接地极也没有好使!
又是加磁环,加是加电容,又是换传感器,又是重新接线,只是有所改善还是没搞好,郁闷中!
08-12-17 16:30
汗,楼上挺能翻的,搂主的处理过程虽然曲折些,可相比较于一帆风顺的调试过程,对产品肯定也是加强了了解,其实每个人处理问题的思路不一样,这个问题中忽略了变频器的监控功能对问题解决得帮助。
08-12-18 15:17