登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:程序里有点疑问,求证下?
点击:1301 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1147618453
程序里和x002串联你是否应该是m10而不是m100,程序是百度的。
18-02-28 12:56
1楼
编辑
引用
管理
18540531
但就这个这个程序来说 应该是 M10
意思是限定D100的值,不能超过 4000
这也只是局部来看,但也不排除 m100 是个啥标志位,
18-02-28 13:12
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
M100的通断由D100的值决定的吧
18-02-28 13:41
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;K4M100被程序用作模拟量转换使用,M100~M115就被占用;
所以X2后面的的确不能再用M100了;需用M100~M115以外的区域;
18-02-28 13:41
4楼
编辑
引用
管理
秀空
应该看过完整程序才能确定。查查M100的程序看看。
18-02-28 13:44
5楼
编辑
引用
管理
1147618453
谢谢各位指教,我是想在网上找一个a/d转换模块控制变频器的程序,实际上后面的还没看懂。刚修了个三轴数控车床,z轴,X轴的限位都不能复位,报急停的警报,换了就好了。希望对大家有用。
18-02-28 18:39
6楼
编辑
引用
管理
1147618453
这个程序里加法指令那一条仿真的时侯为什么只能加到2480呢,而且数据不能保持,还有就是上升沿触点x002为什么不能强制on呢?新手问题多呀。
18-03-01 15:29
7楼
编辑
引用
管理
xlian
应该是FX 2DA的程序,FX 2DA的16位数据要分两次写,一次只可以写8位数据,所以这里将16位数据转移到M100-M115,以便于分别写高8位与低8位的数据
18-03-01 17:17
8楼
编辑
引用
管理
MFDXT
引用
xlian
在 2018/3/1 17:17:22 发言
【内容省略】
讲的很细,我朋白了
18-03-01 18:00
9楼
编辑
引用
管理
asd3971
教初学者要耐心点啊,老大。此处m100,是怎么变化的?
最后修改:
2018/3/1 21:26:17
18-03-01 21:24
上一页
下一页
工控新闻
合康新能与国核签订联合开发协议
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 倍福自动化新技术研讨会
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
更多新闻资讯