主题:循环左移指令程序输不进去
点击:1678 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
1147618453
本人用Gx-works2画梯形图但输不进去,请教前辈们哪错了?
18-02-27 13:24
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先报PLC型号;
老款的是不支持此指令的;
18-02-27 13:36
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
先看所选PLC是否支持该指令,再看指令格式、字符等是否符合。
18-02-27 13:43
3楼
编辑
引用
管理
1147618453
谢谢各位,pLC是三菱Fx1n系列的
18-02-27 15:14
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
1147618453
在 2018/2/27 15:14:00 发言
【内容省略】
都已经停产的,你确定你的是新的,
这个不支持好像
18-02-27 15:16
5楼
编辑
引用
管理
1147618453
我并没上传程序,只是在编程软件上编辑梯形图。
18-02-27 15:18
6楼
编辑
引用
管理
1147618453
我并没有上传程序,只是在Gx一works2上编辑梯形图
18-02-27 15:23
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
1147618453
在 2018/2/27 15:14:00 发言
【内容省略】
ROL指令需要FX2N或以上机种支持。
Good Luck~
18-02-27 15:25
8楼
编辑
引用
管理
1147618453
谢谢,晚上回去试下,电脑没带过来。
18-02-27 15:26
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件里PLC选FX2N就可以输入了;
FX1N FX0N FX1S FX0S这些是不支持此指令的;
18-02-27 16:03