登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:自耦降压启动问题

点击:2401 回复:20

引用 老兔子 在 2018/2/20 20:03:03 发言【内容省略】

我认为这个阻抗值会很小,虽说理论上相当于串接了一个电阻但启动电流还是会较大。还是想当然的认为,没有实际做过实验。
18-02-21 10:51

引用 电工班长 在 2018/2/21 10:51:54 发言【内容省略】

我也这么认为的。感觉比直接启动电流小一点,远比自耦启动要大。毕竟有个大电抗串着。
18-02-21 12:43
实际问题已经解决了。
这种问题讨论下挺好,我遇到过一次也是自耦降压启动,那个柜子用中间继电器的线圈和时间继电器的线圈并联,中间继电器的常开点控制封头接触器闭合,自保是中间继电器做的。封头接触器线圈坏了,操作工就以为没启动,延时时间到之后,设备直接全压启动了。后来给他改了。
18-02-21 12:59
也就是老兔子说的对,相当于串接一个大阻值的电抗器,电机启动电流很小启动很慢。是吗?请楼主确切告知。
最后修改:2018/2/21 13:10:32
18-02-21 13:10

引用 电工班长 在 2018/2/21 13:10:03 发言【内容省略】

没有实际测试这种状态到底电流多大,彻底改变的工作方式,消灭在萌芽状态了。我不会卖关子的,当时是发现有这种可能性,想来寻求大家的意见。
最后修改:2018/2/21 15:14:35
18-02-21 15:04

引用 jinqiaoma 在 2018/2/21 12:59:45 发言【内容省略】

没有认为你卖关子的。
通过上面所述,“操作工以为没启动,延时时间到之后,设备直接全压启动了”,这句话即可理解为老兔子的观点是正确的,不是么?
既然提出讨论了,最好是有一个准确的答案。
最后修改:2018/2/21 15:32:22
18-02-21 15:30
不好意思,是我记错了,是启动接触器没动作,所以是延时到之后直接全压启动。我自己把自己思路带沟里了,老想封头接触器这个事。
18-02-21 16:07
附件 200684234925631.jpg
附件 55e736d12f2eb938b277165bd4628535e5dd6f04.jpg
前面那俩图是会出问题的。
最后修改:2018/2/21 16:15:24
18-02-21 16:14
这个问题,第一次听 估计是厂家有别的设计,只要能正常工作就行。
18-02-22 08:18
最后一种启动自耦降压启动电路设计是相当合理 的。
18-02-23 15:17

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯