平常的载人电梯不管上多少人,负载多大,启动都这么平稳,而且启动速度也一样。这是怎么做到的,是用变频器来控制的吗?还是有别的技术
最后修改:2018/2/12 10:05:00
18-02-11 23:00
电梯是怎样做饭平稳启动的
被你的标题吓到了
18-02-12 08:59
变频器肯定是用到的了,然后轿厢有配重,在一个电机在额定运行范围以内,有编码器反馈调速等。
18-02-12 09:18
是用变频器来控制的.
18-02-12 09:23
启动用“函数发生器”把阶跃给定信号变成了斜坡给定,而且斜率是固定的。所以就不分重载轻载了,一律按照同一个斜率起步加速。不论是变频器还是其他的闭环驱动控制系统。都一样。
18-02-12 09:28
看过一个新楼(24层)电梯控制的调试,上顶层时还感觉晃动明显,技师联上电脑,看到曲线扭曲不平滑,经过3-4次调整,曲线平滑,在下楼感觉不到晃动。
平层问题也是在电脑解决的,控制器是专用的。
18-02-12 10:51
电梯上是直线绝对编码器
18-02-12 11:35
知道秤砣么,和那差不多。配重铁,我厂就生产这玩意。
18-02-12 13:32
变频器编码器再配上设置就满足了!
18-02-12 13:50
有用同步电机驱动
最后修改:2018/2/12 14:07:29