30楼
编辑
引用
管理
kdrjl
为什么会水漫金山呢?水是哪来的?下雨了?如果是,这个泵房的排水一定要有。否则有第一次,必有第二次。起码要在屋内或屋外四周设置排水沟,然后在排水井内放置一个排水泵。确保屋里的设施不会被水浸泡。
18-02-04 17:24
31楼
编辑
引用
管理
lliu1978
门没关好,暖气管冻坏了,生活水泵也漏水了!哗哗的
有排水泵 平时也没人管,有事了不管用
18-02-04 18:19
32楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
通过网络把房内水位情况反映到值班室,有水溢出发出警报
18-02-04 20:40
33楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,这确实是偶然事件。只用巡检来避免了。
18-02-05 14:48
34楼
编辑
引用
管理
msyubin
还好,没有淹到电机。