主题:今天早上8点四十停电了,刚刚来电了,所有的电机全部反转

点击:7444 回复:73

电力没及时改正么?没有的话,你自己把变压器改了。
18-01-24 06:22
反转设备损失大不?
18-01-24 09:32
这停电也不通知的,真是.....,我也是偶尔也能遇上莫名其妙的停电。
18-01-24 09:49
该用户被锁定!
18-01-24 10:06
找领导汇报,加装相序保护器。
18-01-24 10:51
遇上突然停电让人很窝火啊
18-01-24 14:13
高压进线相序变了
18-01-24 18:31
维修时换相序了
18-01-24 21:43
供电线路全部有颜色的,换相序的可能行很小,你们公司有自己的变压器吗?以前的工业园里的小公司,工业园的变压器属于物业公司,电费也归物业收
18-01-25 07:42
这种现象可能是停电,重新用其它的一路电源,送过来,安装时可能没有核相,这要检查是供电部门送来的电源,还是你公司的应急备用电源,通常供电公司不会不核相倒电的,很有可能是你公司二路电源没有核相造成电机反转