登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:刚刚附近医院电源故障,是UPS切换功能失常,该UPS电瓶48只,单只规格12V、120AH,电瓶组重量3吨多啊

点击:1891 回复:30

大神:3吨多蓄电池的UPS是干嘛的???
UPS是什么作用麻烦你百度一下吧
18-01-19 17:45
医院的用电应该是有严格要求的吧
18-01-19 17:56

引用 weixiu123 在 2018/1/19 17:56:34 发言【内容省略】

医院属于一类重要负荷:双电源不间断供电;
目前人家电源:市电、发电机组组成双电源,UPS保证供电不断
18-01-19 18:25
按说市电进来都应该是双回路的
另外再配UPS+发电机
18-01-19 19:21
楼主,真是老板级的人物,,,
18-01-19 20:58
是的,有双电源,有ups,有应急发电机组。发电机组可以在30秒内自动启动,合闸,市电来电,自动分闸退出。停机。
18-01-19 21:16
UPS的电池就是容易坏,即使电网不波动,也应该手动切换一下。刚工作的时候,车间通道的应急灯都需要经过一段时间,手动放电,记得有个班组的同事,懒惰,就把领导出入的门口的放电了,货梯那些偏僻的地方的应急灯,都不管。
18-01-19 22:02
UPS也要定期试验,以保证电池充电放电。我们这里只要有停机时间,领导就安排给UPS放电,并记录维持时间。
18-01-19 22:42
这点电瓶就得多少钱呀。
18-01-20 12:33
换电池了,高师傅挣钱了,恭喜了