主题:FX-3U 48M是哪种输出?

点击:5420 回复:25

新买的 FX-3U 48M   三菱PLC,并没有标明是哪种输出,只写了个48M,请教下是哪种输出?
继电器MR   DC 30V以下, AC 240V以下
晶体管MT   DC 5-30V
晶闸管MS   AC 5-240V
18-01-15 16:36
看下电源电压,如果是DC 就是晶体管,如果是AC就是,晶闸管
----------------------------------------------------------------
不靠谱的说法,如果你说的是供电的电压,你的说法只适用SIEMENS的PLC,对于三菱根本不适用;
如果是负载的电压,继电器型的不能带DC24V负载吗?
                                                ZCMY
最后修改:2018/1/16 10:22:11
18-01-15 17:00
新买的看右侧
18-01-15 17:13
附件 1.jpg
附件 2.jpg
18-01-15 17:30
侧面标签看不到可以写一个用M8013控制的Y点,听到响声的是继电器
18-01-15 18:41
不是都写了MT了吗?晶体管输出的……
18-01-15 19:06
3楼给出了标签,4楼给出了没有标签简单判断,实在再不行就把PLC拆了一看便知。
18-01-15 19:59
mr继电器输出。,mt是晶体管输出。
18-01-15 20:35
这玩意好像山塞的
18-01-16 08:16
3楼正解,楼主看一下PLC的侧面会有详细的标识,正面估计盖板是通用的,所以看不出来!
18-01-16 08:21