主题:PLc通迅故障

点击:1254 回复:14

主站西门子300从站西门子200,有50米距离。485接口,最近偶尔出通讯故障像是干扰问题,怎么处理求指教
18-01-14 11:37
从站变频器,PLc
18-01-14 11:41
用质量好的屏蔽双绞线,屏蔽网接地。我也遇到过一次,通讯不稳定,后来换质量好的屏蔽线后解决了。
18-01-14 12:20
干扰?还是驱动能力?
用电脑监测一下
18-01-14 13:29
换线,更好传输速率试一试。我们这都这么做的。根本原因也没找到。
18-01-14 14:07
变频器不运行时试一下;
18-01-14 14:58
一定要用屏蔽线,信号线尽量远离动力电缆。屏蔽层试着接在不同地方的地试试,反正每次通讯我都怕了。就怕干扰
18-01-14 17:25
导致信号干扰原因太多。 先屏蔽线试试。看看有没有伺服 变频等容易造成干扰的干扰源。线槽内有没有和电源电缆一起平行敷设的。
18-01-14 20:36
也不一定是干扰的问题,线路偶尔的接触不良也是这个现象
18-01-14 21:38
首先保证线材过关,然后像我们一般通讯线都是在线槽外面或者里面单独走一根金属管。以上线路部分,还有就是距离越远,通讯速率要低,不然丢包率很吓人。