主题:【话题】PNP接近开关计数问题(20180113)
点击:3592 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
高山流水SOUA
今天用一个PNP接近开关接入S7-200PLC高速计数器上作计量长度用,用TD400作文本显示,使用中出现了这样一个问题,电机旋转一周,发出一个脉冲,电机是四极,电机最大一秒转25转,连续运转时发现文本显示的脉冲数变化的特别快,明显与实际不符,换了同一种型号的,还是这个问题,又换了另外一种型号接近开关,显示正常,可以确定的是原来的接近开关没有问题,因为接在JDM9计数器上没有问题,请教各位大侠,这是什么原因呢?
最后修改:
2018/1/14 10:39:23
18-01-12 21:08
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
第一个接近开关响应频率有问题,慢速没有问题,快了就可能不准了……
18-01-12 21:12
2楼
编辑
引用
管理
465010287
是不是同一款的型号的接近传感器
18-01-12 21:13
3楼
编辑
引用
管理
高山流水SOUA
谢谢,有可能是响应频率问题
18-01-12 21:19
4楼
编辑
引用
管理
高山流水SOUA
同一款同一型号的
18-01-12 21:20
5楼
编辑
引用
管理
329345277
也有可能是传感器带载能力造成的
18-01-12 22:58
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
近接开关有动作响应频率的参数,使用中要注意
18-01-12 23:03
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
接近开关的好坏,响应频率是一个重要的参数,有些用这个来测试某品牌开关正宗和假冒的区别
18-01-13 09:09
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
25hz,一般接近开关都能相应
18-01-13 09:17
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一般的接近开关频响是几百赫兹,进口的或国产的都有上千赫兹频响的接近开关了。
出现信号问题,首先是要用一个示波器看看接近开关的输出频率信号波形,是不是方波,是不是“天地”之间灌满了峰峰值?等等,然后再做分析。如果是频响问题,脉冲波形是出现了三角波现象。因此,示波器测试结果可以告诉你出问题是什么原因了。