主题:PLC里的NPN与PNP的区别?

点击:6423 回复:25

只有外部接线的区别
18-01-08 17:24
com接正,外部传感器用NPN,com接0v,外部传感器用PNP﹉
18-01-08 17:57
PLC是PNP还是NPN ,取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,
接入PLC的输入的话,如果是NPN型输出,那么PLC输入的COM端就应该是24V;同理,如果是PNP型输出,PLC的输入端应该接0V。
18-01-08 18:00
这个PLC区分源型漏型(或者是NPN和PNP),其实就是低电平有效、高电平有效两种罢了!
我最最讨厌的就是西门子V90系列伺服:输出信号是低电平,输入信号是高电平,其余品牌都是要么全部高电平或者全部低电平,好一点的高电平低电平可以自由切换
18-01-08 18:05
先搞清一点;NPN PNP是指输入还是输出;当然,继电器输出的型号也就不存在这个问题,只有晶体管型是要区分的;
对于输入,则是外部光电/接近开关等信号的极性与PLC的匹配,如果公共端接0V或24v都可以,那就是PNP NPN都可以;
而像FX1S FX1N  FX2N这些在国内销售的型号,则输入只能是NPN型的;
FX3系公共端改成S/S,公共端接0V或24v都可以了;
18-01-08 21:44

引用 spurs88 在 2018/1/8 15:56:19 发言【内容省略】

程序确实可以照样编,但连线错误机器是不能运作的
18-01-08 22:30

引用 jint 在 2018/1/8 15:34:32 发言【内容省略】

你有心了!为你点赞!
18-01-09 00:47

引用 guanyumou 在 2018/1/9 0:47:31 发言【内容省略】

确实有心
18-01-09 08:21
PLC公共端为+的NPN,反之则为PNP。就是接线不同
18-01-09 10:21
感觉会用就行,
18-01-09 11:00