主题:纺织印染要求变频器同步,模拟量控制同步用DA模块好还是通讯好?

点击:2263 回复:17

一楼的方式是我最常才用的方案,还有一个更加省钱的方案你可以考虑英威腾的170变频器的多机同步控制方案,当然还有其他的牌子的变频器也可以,比如汇川320等
18-01-08 21:58

引用 qd 在 2018/1/8 15:02:36 发言【内容省略】

有PID控制?这是什么牌子的?
18-01-08 22:19
安川V1000变频器。现在确定用DA,因为具体工艺不清楚,PLC编程想咋控制咋控制。
18-01-08 23:30
我是说用plc的pid指令控制同步。pid响应速度慢,同步性估计也不会很好吧
18-01-08 23:33

qd

如果你是印染设备就直接用同步控制器,用0-10v控制从动电机加张力加控制角度传感器就可以了
18-01-09 07:39
台达以前就有生产同步控制器的;
18-01-09 11:37

qd

它的升降速是电位器调节,没有宏大的调节调试方便
18-01-09 13:39
安川好像支持脉冲输入功能,可以做到非常高的同步精度,但是印染行业用同步控制器完全可以满足要求了
18-01-09 22:33

上一页 上一页