主题:请教大家关于电机的补偿方面的问题??
点击:2631 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
网事悠悠
一台笼型异步电机功率1250W。一台绕线型异步电机功率1000KW,工作电压均为10KV,怎么选择其补偿电容的大小?
绕线型异步电机起动电流限制在什么范围?
笼型异步电机起动电流限制在什么范围内?
最后修改:
2005-7-22 22:05:40
05-07-22 16:56
1楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
哪个知道?帮帮忙
05-07-22 20:41
2楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
等人答复~~~~``
05-07-23 13:14
3楼
编辑
引用
管理
dxhb
工作电压10KV
笼型异步电机功率1250(K)W。补偿电容250千乏
一台绕线型异步电机功率1000KW,补偿电容200千乏
绕线型与笼型异步电机起动电流限制在什么范围,不必教条.3--5倍没问题.
05-08-01 21:37
4楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
怎么算的阿??
05-08-04 22:32
5楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
是不是这样的S2=P2+Q2,COSφ=P/S(由此推倒无功功率大约为电机功率的0.2倍左右)
05-08-04 22:41
6楼
编辑
引用
管理
dxhb
如果是Y2电机,只需要0.16即可.
05-08-04 23:38
7楼
编辑
引用
管理
hn4s1812
有表可查,有公式可算,一般来说,是将电机的空载时功率因数补偿到1即可
05-08-05 00:52
8楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
Y2??何为Y2??
05-08-05 17:21
9楼
编辑
引用
管理
dxhb
Y2是在Y基础上 更新的新型电动机
外形美观、高效、节能、噪音和振动小,运行可靠、寿命长、绝缘等级提高为F级,防护等级提高到IP54(防尘、防溅水)、综合性能指标优于Y系列。
05-08-05 17:28