主题:西门子逆变器故障求助
点击:3475 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
hengfengllj
我公司最近有很多SIEMENS 6SE70系列的逆变器相继报故障F026,复位后运行的时间会越来越短,只好更换逆变器。请教一下,这类故障如何处理。
05-07-22 15:36
1楼
编辑
引用
管理
xinhualiu
是否过热?
05-07-22 16:43
2楼
编辑
引用
管理
xinhualiu
是否过热?
05-07-22 16:44
3楼
编辑
引用
管理
hairfly
光纸上谈兵,是没有用的啊~要看现场的啊~风扇好的吗?通风好吗?如果你在江苏我可以过去帮你看看哦!或者离江苏不远的地方也可以!http:www.plcsoftbbs.com 一个致力于工控软件和维修的好地方,有什么问题直接在论坛里给我留言!我是斑竹,我会及时和你取得联系的!
05-07-23 17:56
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机问题?变频器内部接触问题?检测元件损坏?急停按钮的开关触点接触问题?等等。
最后修改:
2005-7-23 23:30:51
05-07-23 23:29
5楼
编辑
引用
管理
没壳蜗牛
顶一下任老大
05-07-24 14:49
6楼
编辑
引用
管理
hengfengllj
我看过,风扇没问题,也不过热,已经运行6年了
05-07-24 20:33
7楼
编辑
引用
管理
hengfengllj
我们联系一些厂家修过,他们告诉我是电源的问题,我对这方面不太了解,我想通过大家的帮助来自己处理这个问题.
05-07-24 20:37
8楼
编辑
引用
管理
hengfengllj
电机也没问题,是LA6系列的,电机没更换过,希望前辈们能给我发一些这方面的资料.hengfengllj@163.com。我是第一次通过网络来请教大家,希望大家多支持一下,我还有很多问题
05-07-24 20:42
9楼
编辑
引用
管理
hengfengllj
不好意思,这两天去旅游去了,没有及时回复。看到前辈的留言表示感谢。我认为这个就是是逆变器内部的问题,跟风机、电机、安全开关没有关系,这些已经排除了。我是做传动系统维护工作的,对变频器的应用有些了解,但对变频器的内部构造和元件的认识相当肤浅,我想通过交流增加自己的维修方面的经验
05-07-24 21:04