登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】长期堵转力矩电机需要加热继电器吗(20171225)
点击:1939 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
984950455
要新作一台设备,用到了长期堵转力矩电机,需要加热继电器吗,热继的大小怎么选
最后修改:
2017/12/26 8:49:02
17-12-23 11:09
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
没用过这种电机。
首先你的目的从你说的来看,虽然是用的长期堵转力矩电机,但你还是怕杜撰时间过长损坏电机?
那你首先要确定的不是选用什么样的热继,而是要确定这种电机的堵转动作特性,先了解电机的参数及性能再说。
一般热继的特性决定只能是粗略的保护,还是建议你用专用的马达保护断路器配必要的脱扣器,然后根据电机参数去设定脱扣器的参数。当然双重保护未尝不可。
最后修改:
2017/12/23 11:55:09
17-12-23 11:54
2楼
编辑
引用
管理
984950455
谢谢
17-12-23 13:29
3楼
编辑
引用
管理
李东泽
力矩电机的特性就是堵转,自动停止,当不堵,自动开始
17-12-23 19:36
4楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
力矩电机加散热风扇
17-12-23 20:01
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
力矩电机的连续堵转电流必须要知道,而且控制在这个电流以内,加热保护也是以此设置动作阈值。
17-12-23 20:50
6楼
编辑
引用
管理
goldage
需要安装额定电流的热保护,不要迷信可以堵转就不会烧,热保护是保护缺相时候的过流
17-12-23 21:27
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
力矩电机堵转不会烧是电机堵转工作在最大输出转矩,但是设备需求转矩依然大于等于电机最大转矩!
力矩电机的保护电路依然需要:因为电机有可能发生匝间短路等非正常原因而电流过大,还有就是电机线路可能松脱短路等等,所以过流及短路保护是必要的!但是动作电流稍大于堵转电流即可
17-12-23 23:13
8楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉装了能多一层保护,电流根据实际运行情况调整。
17-12-24 11:20
9楼
编辑
引用
管理
gc666
力矩电机主要特点是具有软的机械特性,可以堵转.不需要加热继电器,建议你装上适当的保险丝(容短管)最好.
最后修改:
2017/12/24 16:25:11
17-12-24 16:22
上一页
下一页
工控新闻
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
更多新闻资讯