主题:组态王输入数据与PLC数据为什不一致?

点击:4540 回复:10

已通讯上,但组态王输入数据与PLC数据为什不一致?数据格式均位浮点数
最后修改:2017/12/20 14:25:25
17-12-20 14:18
PLC中的地址有没有别的程序对他进行操作
可以将PLC中的程序简化,用个小程序测试下
17-12-20 14:32
是不是有通信干扰!
17-12-20 14:45
就是在做测试,组态软件上输入1,触摸屏只显示***** 在线PLC显示8.608878E+09
17-12-20 15:22
触摸屏上输入数据,组态上马上显示为0.谢谢大侠指点
17-12-20 15:25
就是用小程序在做测试,组态软件上输入1,触摸屏只显示***** 在线PLC显示8.608878E+09,走的是以太网。谢谢指点
17-12-20 15:28
看一下起始地址是不是异常了
17-12-20 15:29
用的是施耐德 SoMochine Basie PLC数据为址为MF22 组态王为40023。起始地址如何检查?本人新手,麻烦你了
17-12-20 15:44
测试程序,前面只用了,M0到吗M10,数据地址用了W15,其后为MF22 FM30,MF38,MF42,MF50.就这些了
17-12-20 16:15
测试程序,前面只用了,M0到M10,数据地址用了W15,其后为MF22 FM30,MF38,MF42,MF50.就这些了
17-12-20 16:16