主题:新手求教S7-200输出回路接线问题~求大神指点~

点击:3169 回复:13

引用 mrkennedy 在 2017/12/15 13:05:35 发言【内容省略】

参考一个松下晶体管输出内部电路框图:
NPN型:
附件 untitled1.jpg
PNP型:
附件 untitled2.jpg
尽管松下和西门子晶体管输出内部电路不尽相同,但是你依然在这里可以把+当作西门子里的1L+、把-当作西门子里的1M、输出端子当作西门子某个输出点,负载可以当作一个24V继电器。你就能理解1M和1L+为何都要接电源了!
最后修改:2017/12/15 16:18:17
17-12-15 16:17
接个24v继电器就明白了
17-12-15 20:43
这是厂家设计的事情,松下的FP-X晶体管的也一样,需要外接DC24V电源对应的晶体管输出才能动作,否则只有指示灯亮;
而三菱FX的晶体管输出的则不需要;
17-12-16 09:49
谢谢大伙。我明白了。谢谢!
17-12-23 08:40