主题:三菱3U PLC定位控制
点击:3395 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
perover
绝对定位时需要位置根据CCD检测的数据不断变化, 就是在走的过程中位置变了要去走新变的位置,原来的不走了。有没有这样的指令,或是好的方法啊。求大神帮忙
17-12-15 12:40
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U主机的定位指令在执行过程中,改变定位指令中的数据是不能马上生效的。
17-12-15 13:34
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
绝对值定位很简单:直接取消原指令,重新启动新数据定位即可
17-12-15 14:39
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
要脉冲发送停止之后再重新执行,
17-12-15 15:44
4楼
管理
13884919572
该帖内容不符合相关规定!
17-12-16 22:03
5楼
编辑
引用
管理
6926792
会存在一定的响应延时,必须是当前的脉冲停止输出后才能接受新的脉冲,看你的响应要求高不高了
17-12-17 17:22
6楼
编辑
引用
管理
perover
谢谢楼上各位,这个要求改变的频率有点高,现在的做法是每隔一段时间导通一次定位条件,保证导通后走的是新的地址,先这样试试效果
17-12-18 09:46
7楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
3U自带的轴控制还是比较简单,用CCD做实时补偿的话只能停止后立马根据现有坐标和补偿值重新动,做不到直接更改目标。。
17-12-18 10:12
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
需要实时更改位置目标的我都是QD定位模块,FX还是功能不足啊
17-12-18 10:29
9楼
编辑
引用
管理
perover
这模块能独立运行定位吗